标题: 关于CCC电线及VDE电线火花电压的设定 [打印本页]

作者: magebao    时间: 2011-11-9 21:22
标题: 关于CCC电线及VDE电线火花电压的设定
请高手帮忙详细解释下此两种线火花电压测试标准,是不是根据绝缘厚度的不同而不一样?
作者: 志纤陶    时间: 2011-11-9 21:22
是根据绝缘厚度的不同而不一样的,标准中有规定的。
作者: magebao    时间: 2011-11-9 21:23
那份标准?可以教下小弟吗?
作者: syyhiw    时间: 2011-11-9 21:23
根据产品标准中规定的绝缘标称厚度值设置相应的电压值,而不是按实际生产过程中的产品厚度设置电压值,在CCC监督审查时审核员纠正了我以前的观点。
作者: syyhiw    时间: 2011-11-9 21:23
GB/T 3048.9和 GB/T 3048.10
作者: 622    时间: 2011-11-9 21:24
VDE 0281/0282 上也有规定