验货员论坛
标题:
安全隔离变压器测试时功率不断下降?
[打印本页]
作者:
梦想婚姻的
时间:
2011-11-8 21:25
标题:
安全隔离变压器测试时功率不断下降?
今天,我们在测无危害式安全隔离变压器时,发现变压器空载功率有27.8W(平时一般3-5W左右),而且变压器空载通电一会后,功率不断的下降。输入电压不变,功率从原来的27.8W降到了22.8W,不知哪位同僚有没有碰到过这种情况。(注:变压器没有浸漆。)
作者:
feazhp
时间:
2011-11-8 21:25
是否因為在測試時,溫度漸漸上升而令變壓器內阻上升而造成?