验货员论坛

标题: 请问放电管认证 [打印本页]

作者: ehfhhe    时间: 2011-11-8 20:54
标题: 请问放电管认证
请问放电管也要做绝缘认证吗?这里的绝缘指什么?和变压器的绝缘系统有什么不一样
作者: jeffy123    时间: 2011-11-8 20:54
你问的是防雷用的GAS TUBE吗?
作者: jeffy123    时间: 2011-11-8 20:55
这个东西在其他的地方的应用我不太清楚,在60950的标准的应用我还是比较了解的,

如果应用在DC端的防雷,一般不作特别要求,认证公司要求有UL的认证就可以啦!

如果应用在AC的输入端,在iec60950-1/UL60950-1:2001标准及以前的版本中,要求放电管和压敏电阻串联跨接在L/N对地之间,放电管本身满足基本绝缘的要求,这个倒没有要求该器件认证时满足基本绝缘,而是要求放电管内部和外部两端的距离满足基本绝缘,因为你知道放电管是在一定电压下为击穿的,这个无法进行耐压实验,

在IEC60950-1:2005/UL60950-1:2007版本中,要求放电管不可以单独应用在L/N对地之间,压敏电阻倒是可以单独用,但必须满足附录Q的要求,对于放电管的要求没有单独讲,据说新的标准更新会对这部分作出更合理的解释或要求。
作者: 志纤陶    时间: 2011-11-8 20:57
UL1449
如果记性还可以的 话




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2