验货员论坛

标题: BS 5852 与 CA 117的区别 [打印本页]

作者: jason1031    时间: 2011-10-19 22:23
标题: BS 5852 与 CA 117的区别
有哪位高手对这两个标准很熟悉啊,欢迎指点一二。
作者: 志纤陶    时间: 2011-10-19 22:24
根据1990年补充过的标准,BS5852共分为八种引火源。其中0&1号和5号引火源是最常碰到的,内容简单如下:

表1:BS5852八种引火源测试情况

备注:这是一个模仿实际着火场景的测试,因此测试设备设计与椅子很相近。图片中没有说明对泡沫的具体要求。

表2:BS5852规定的0&1号和5号引燃源[1]
引燃源 引燃源 燃烧时间 火焰高度 要求 备注
0 香烟 香烟燃尽 ? 损毁长度<香烟周围5厘米
? 闷烧时间<60分钟 使用阻燃泡沫
1 丁烷火焰 20秒 35mm 阴燃和余燃时间<2分钟 [2] 使用非阻燃泡沫
5 木块
异丙醇 木块燃尽 ? 泡沫未熔穿
? 各个方向的毁损长度<100毫米 使用阻燃泡沫
注1:表2是对BS5852中部分要求的简单介绍,为读者提供参考,并非官方资料。标准中还有温度、湿度、测试方法、测试材料等的详细要求。同时,涂层的成膜性、涂覆量和基布本身的品质对阻燃测试的通过有较大影响。