验货员论坛
标题:
61558-2-6隔离变压器外壳温度要求
[打印本页]
作者:
sd929898
时间:
2011-10-14 20:41
标题:
61558-2-6隔离变压器外壳温度要求
请教各位;IEC/EN61558-2-6 :第2-6 部分:一般用途安全变压器的特殊要求;外壳温度要求多少??
由于对此标准不熟悉且没有标准在手, 变压器是供应商提供的, 在测试灯串寿命时,感觉变压器外壳有点烫手, 测到外壳温度达58度. 请问这个温度合格吗?? 谢谢~
若有要求请帮忙列出,谢谢!
作者:
dotzuv
时间:
2011-10-14 20:42
58度合格。如果数据是准确的话
作者:
sd929898
时间:
2011-10-14 20:42
谢谢回答,还有没有其它部位的温度要求呢? 谢谢
作者:
dotzuv
时间:
2011-10-14 20:43
线圈,铁芯都要测试
不过灯串的话,电源一般是不申请EN 61558-2-6的,应该用EN 61347的标准
作者:
小李子子
时间:
2011-10-14 20:44
别的你可以看下60598里面的
作者:
qing1234
时间:
2011-10-14 20:45
这要看绝缘材料是什么绝缘等级的,一般的B级材料不超过120度就算合格。