验货员论坛
标题:
传导辐射数据
[打印本页]
作者:
macro
时间:
2011-9-21 22:46
标题:
传导辐射数据
传导辐射数据
35_90213_935cbb8724062ab.gif
(14.1 KB, 下载次数: 10)
下载附件
2011-9-21 22:46 上传
作者:
macro
时间:
2011-9-21 22:46
上图传导曲线仅在150K处超过限值,其他频率范围很好。整改一直不过,请教各位是什么问题?
辐射超限值,有何整改措施?
作者:
志纤陶
时间:
2011-9-21 22:47
LZ可否说说是什么产品啊?只有知道了什么产品,功率有多大,才好对症下药
一般的,从上面图形来看,传导超标多半是电源输入处的滤波做的不够好,可加大滤波元件试试看;
至于辐射,100MHZ以下,可对内部各连接线作屏蔽和加磁环试试看,应该不会有问题
作者:
622
时间:
2011-9-21 22:48
就像楼上说的多半都是电源输入,辐射一般都是加磁环的~~
这也是我遇见的问题了~~我们是更改电机~·郁闷~
作者:
macro
时间:
2011-9-21 22:49
是UPS,2000-3000W
作者:
Denny.Xie
时间:
2011-9-22 06:51
UPS need to be note
作者:
MS168
时间:
2011-9-22 09:44
一般的,从上面图形来看,传导超标多半是电源输入处的滤波做的不够好,可加磁环或加大滤波元件试试看;
至于辐射,100MHZ以下,可对内部各连接线作屏
一般都能有效控制。
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)
Powered by Discuz! X3.2