标题: 耐压测试中的保护阻抗。 [打印本页] 作者: 诗心竹雨 时间: 2011-9-15 07:29 标题: 耐压测试中的保护阻抗。 利用高电阻保护的电路,在进行耐压测试时,为什么可以焊下(IEC61800-5-1中)。
Protective impedances according to 4.3.4.3 shall either be included in the testing or the
connection to the protectively separated part of the circuit shall be opened before testing.
一旦这样的电阻不能承受测试电压,这样不是很危险。
求高手解释,谢谢。作者: yin168 时间: 2011-9-15 07:29
谁能回答出来真的是高手了,期待中。作者: voculy 时间: 2011-9-15 07:29
GB8898中对这样的电阻电容还是有要求的,是有足够的稳定性,能耐受产品使用周期内的可能出现的瞬态过电压。所以耐压试验时可将其拆下,而且拆下它们是为了防止对绝缘进行耐压试验时可能出现的旁路,从而使被试的绝缘没有达到规定的试验电压值。作者: 诗心竹雨 时间: 2011-9-15 07:29
也就是说这样的电阻测试的要求是瞬态过电压,对他们不要求耐压测试。
这样的电阻的存在,会影响耐压测试时被测绝缘两端的实际电压值?
我们是不是可以这样认为,耐压测试的电压值是比较高的要求,我们一般认为这样的电压不会再我们正常运行的产品中出现,只要在工作中,保护电阻能够保证安全的接触电流。同时耐受瞬态电压就可以了。