验货员论坛

标题: 验厂时对工厂灭火器有什么要求? [打印本页]

作者: 小百搭    时间: 2011-6-15 15:22
标题: 验厂时对工厂灭火器有什么要求?
       1、灭火器应贴上标签,注明它们适用的火灾类型和其他资讯。建议使用该标准:A级-普通易燃引起的火灾;B级-易燃液体、气体或油脂引起的火灾;C级-电器火灾。   2、灭火器必须每年一次由有资质的公司进行保养和加压。 内容来自中国验厂网
  3、从外观上,灭火器必须每月检查一次,以确保灭火器内气体充足并且能正常使用。每个灭火器都要贴上写有操作方法的标签或张贴在灭火器旁边。   4、确保每个灭火器都能够被容易看到,可通过在灭火器存放处标识符合的方式实现。但如果灭火器是挂在柱子上,要沿着柱子的四周刷上一道红色带,以便从每个方向都可以看到。  
  5、建议使用ABC灭火器,因为它们的危险性最小,且可以处理多种火源引发的火灾。   6、在存放高度易燃品的小房间或密闭的空间里,灭火器应放在门外。
  7、室内堆放易燃液体的地方,附件也要放上灭火器。
  8、在宽敞的工厂厂房里,灭火器必须放在工作区,而不是靠墙放着。
  9、机器、工作台或生产原材料不能将灭火器堵塞。建议在灭火器下方的地板上刷上长宽各1米的黄色四边形,并且培训每个员工不能在这些地方堆放物品。
  10、灭火器不能挂得太高(其顶部离地面不能超过1.5米),以致个子矮的员工够不着;也不能挂得太低(底部离地面不能低于0.08米),以致被工作台挡住。
作者: huyuxiao    时间: 2011-6-15 18:10
好贴
顶一下。。。。
作者: linzhou    时间: 2011-6-15 20:11
好贴
可以,顶一下
作者: dut224    时间: 2011-6-15 20:42
谢谢楼主分享,最好把消防栓也总结下
作者: 山野牧歌    时间: 2011-6-15 20:50
支持一下
作者: leo.tian    时间: 2011-6-16 10:54
好不好顶一下再说不
作者: witkey    时间: 2011-6-18 20:15
内容不是很正确  有的地方修要修改  种类不正确和一定面积里面需要的数量没有说明




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2