2010年3月11号,中国台湾发布G/TBT/N/TPKM/81号通报,台湾、澎湖、金门及马祖单独关税区通过把检验范围由原来的输出功率不超过3kW的窗式或壁挂式空调和冷却能力不超过26kW的箱体式空调扩大到冷却能力不超过71kW的窗式、壁挂式、箱体式空调,并修订原来属于法定检验商品的空调相关规定。该检验自2011年1月1日起,上述空调器进口或销售时必须经标准计量检验局检验并且必须符合相关CNS标准,涵盖了空调器的安全、EMC、性能要求。
空调的HS/CCCN码与他们所对应的检验标准

CCC码(前六位与HS码相同)
产品描述
EMC 检测标准
安全和性能检测标准
8415.10.10.10-7
包含有一个制冷单元的窗式、壁挂式独立空调器(检验范围:制冷量不超过71 kW的空调器)
CNS 13783-1(2004)
CNS 37(2005)
IEC 60335-2-40(2005)
CNS 3615(2009,包括4.6,4.7,4.8,4.9要求的加热性能要求)
8415.10.10.20-5
包含有一个制冷单元的窗式、壁挂式分体空调器(检验范围:制冷量不超过71 kW的空调器)
CNS 13783-1(2004)
CNS 37(2005)
IEC 60335-2-40(2005)
CNS 3615(2009,包括4.6,4.7,4.8,4.9要求的加热性能要求)
8415.10.90.10-0
其它窗式、壁挂式的独立空调器(检验范围:制冷量不超过71 kW的空调器)
CNS 13783-1(2004)
CNS 37(2005)
IEC 60335-2-40(2005)
CNS 3615(2009,包括4.6,4.7,4.8,4.9要求的加热性能要求)
8415.10.90.20-8
其它窗式、壁挂式的分体空调器(检验范围:制冷量不超过71 kW的空调器)
CNS 13783-1(2004)
CNS 37(2005)
IEC 60335-2-40(2005)
CNS 3615(2009,包括4.6,4.7,4.8,4.9要求的加热性能要求)
8415.81.00.00-5A
箱体式空调(检验范围:制冷量不超过71 kW的空调器)


CNS 13783-1(2004)
CNS 37(2005)
IEC 60335-2-40(2005)
CNS 3615(2009,包括4.6,4.7,4.8,4.9要求的加热性能要求)
8415.81.00.00-4A
箱体式空调(检验范围:制冷量不超过71 kW的空调器)

CNS 13783-1(2004)
CNS 37(2005)
IEC 60335-2-40(2005)
CNS 3615(2009,包括4.6,4.7,4.8,4.9要求的加热性能要求)

    本公告还规定了适用的合格评定程序,有2个可选合格评定程序供生产商和进口商选择使用,即产品认证登记(RPC)(模式Ⅱ+Ⅳ或Ⅴ、Ⅶ)和核准型号批量检验(TABI)制度。