验货员论坛

标题: 验厂(消防方面知识) [打印本页]

作者: 邱一帆    时间: 2009-8-19 17:59
标题: 验厂(消防方面知识)
•灭火器是否足夠以及容易取用?

ü  足够的灭火器材

¨ 灭火器的安装不低于工作地面1米, 但不能高于1.4米

¨ 灭火器不重于11.3公斤

¨ 在有可燃液体区域,灭火器之间的距离不能超过15米

¨ 在没有可燃液体的区域,例如办公室,灭火器之间的距离不能超过23米

ü  灭火器适用于特定的物料

¨ 干粉灭火器-用于大多数场合

¨ 卤代烷灭火器-用于贵重电器设备

¨ 水型灭火器-A类火灾(普通燃烧物)

¨ 二氧化碳型灭火器- B类和C类火灾(由可燃性液体和电器引起的)火灾

ü  灭火器材验查

¨ 检查并估计重量

¨ 检查插销和铅封

¨ 每6个月秤重一次二氧化碳灭火器

¨ 一年度内有否重新灌装手提式灭火器?

¨ 有否手提式灭火器损坏、达不到使用要求或遗失?

•每年每班次是否都要进行一次紧急疏散演习,并记录下来(包括宿舍)?

ü  在人员变动大于30%的地方,每年要进行两次紧急疏散演习

ü  在没有消防喷淋系统的地方,所有员工要在5分钟内疏散完毕,而有消防喷淋系统的地方,则可延长至10分钟

•工厂是否安装有消防报警系统?

ü  全厂均可听到消防报警

ü  必须在厂房和宿舍安装火灾警报器

ü  系统可手动

ü  均匀分布并随时可以使用

•紧急出口是否畅通无阻,且至少宽91厘米(36英寸)?

ü  紧急出口畅通无阻

ü  在任何时候不得有东西存放靠著防火门或在防火门下面

•紧急出口门上的标签是否在31米(100英寸)内能看见?

•厂房及宿舍的紧急出口是否上锁?

ü  紧急出口的门不能上锁,铁扣,铁链,固定螺栓和其它的上锁设备

ü  紧急出口的门能从逃生的方向轻易打开,并不需要特别的知识和技能
作者: henrysun11    时间: 2009-8-19 18:35
做个沙发,顶下
作者: tpas    时间: 2009-8-19 21:10
灭火器离地最低距离不低于0.15M,最高点离地面不超过1.5M。
作者: gaoguohua82    时间: 2009-8-19 21:54
学习一下,没有搞这方面.
作者: isletaly    时间: 2009-8-19 23:01
这个不错,学习了,谢谢楼主。
作者: WL800610    时间: 2010-9-5 14:15
这个还行了
作者: 仙人球HR    时间: 2010-11-9 11:38
谢谢楼主分享,学习了.
作者: john750802    时间: 2010-11-9 12:29
建筑灭火器配置设计规范 (GBJ 140-90) [7] 第5.1.3条
手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。
作者: 冰山一角    时间: 2010-11-9 15:41
GSV验厂要用啊
作者: francez06    时间: 2011-1-6 15:14
新手进来学习一下,
作者: davidyg25    时间: 2011-1-29 11:17
好贴,谢谢了