验货员论坛

标题: 求助关于做耐压测试 [打印本页]

作者: 晴天2    时间: 2009-3-22 12:27
标题: 求助关于做耐压测试
现公司开发的一款新产品二类灯具在做耐压测试通不过是什么原因(1所用的耐压测试仪是经过校验的2灯具电线单独做耐压是能通过的.灯组装起来后不通不通了.拆开以后就能通过耐压测试.此灯具是一线插到底的通不过
好困惑啊.那位有没有遇到过类似情况.请大家指点一下.我司用4000V 0.5MA 1秒
作者: glory    时间: 2009-3-24 08:51
1. 你的灯具是铁芯变压器式还是电子变压器式?
2. 要有具体的原理图才还分析.
3. 户外还是室内灯具?
4. 出口目的地是欧洲?
清楚以上才能回答.....
你有疑问可以电邮给我帮助解答...
作者: 晴天2    时间: 2009-3-29 14:26
IP20二类灯具.欧洲的.室内的.没有
铁芯变压器式还是电子变压器式