验货员论坛
标题:
欧洲灯具的按规要求
[打印本页]
作者:
深圳运动帅哥
时间:
2008-10-30 15:14
标题:
欧洲灯具的按规要求
欧规灯具的安规要求
1.
低电压
(LVD)
指令必须通过
EN60598
系列安规标准的测试。
2.
CE
标志应用范围为欧共体,采用标准为
EN+IEC
。
GS
标志应用范围为德国,采用标准为
EN+DIN VDE
。
3.
灯具产品可能发生的危害
A,电击或触电
(接触带有高压的导体或接触电源的带有高电压输出端)
B,温度过高或火灾(接触到灯泡范围的高温,自然或自爆,自然扩散至其它物品)
C,机械方面存在的危险(接触到锋利的边沿或旋转部件)
D,幅射性危险(X射线危害或IR/UV/激光危害)
4.
.
本标准适用于电源电压不超过1000伏的乌丝灯,管形荧光灯和其它汽体放电灯的灯具。
5.
基本测试方法
:
以最恶劣的条件进行测试(正常
超载
短路)
6.
常用零件安规:灯座
IEC60238
,
IEC61184
,
IEC60838
;开关
IEC61058-1
;变压器
ICE60742
;镇流器
IEC60920
,
IEC60922
;插头
IEC60083
;软电缆或软线
IEC60227
。
7.
基本绝缘
:指加在带电部件上防止触电的基本防护的绝缘;
补充绝缘
:指在基本绝缘万一失效的情况下仍能防止触电而另加的一种独立绝缘;
双重绝缘
:指由基本绝缘和补充绝缘组成的绝缘;
加强绝缘
:指用于带电部件上的一种单一的绝缘系统,其防触电性能与双重绝缘相当。
8.
灯具防触电型式分类
:
A
,
1
类灯具
这类灯具不仅靠基本绝缘防止触电,还有附加(接地线)安全防护措施。
B
,
2
类灯具
这类灯具不仅靠基本绝缘防止触电,而且还有如双重绝缘或加强绝缘那样的安全防护措施提供可靠的保护。
C
,
3
类灯具
这类灯具采用特低电压(
SELV
)电源来防止触电的,并且灯具内也不会产生高于
SELV
电压的灯具。
9.
标记
:应清晰而耐久的标上下列内容:
--
额定电压(
RATED VOLTAGE
)
--
额定最高环境温度(
RATED MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE
)
--
防尘
/
防固体物质
/
防潮程度的
IP
数字。
--
生产厂的序号或型号标记(
MODEL NO.
)。
--
额定功率(
RATED WATTAGE
)。
--
接线柱识别记号(
MARKING FOR TERMINATION
)。
--
标称频率,以赫兹为单位(
FREQUENCY IN Hz
)。
--
灯具不适合安装在普通易燃面的警告符号。
--
应能承受标记的耐久性试验(
ENDURANCE+RUBBING TEST
)。
10.
导线管(
WIREWAYS
)
:
导线管,电线导管应光滑,不得有刀边(
SHARP
EDGES
)和毛刺(
BURRS
)等。金属螺钉之类零件不得凸伸入电线导管内。
11.
接线柱(
SUPPLY
TERMINAL
)
:应采取足够的预防措施。防止标准试验指易触及的金属部件因所接的导线或螺钉缘故而变为带电。电源线的位置应进行选择,或者加以防护。对于用不可拆的软电缆或软导线的一端的绝缘连接的灯具,用下法来检验:将规定的截面积最大的软导线的一端的绝缘体去掉
8MM
长,将绞合线中的一股分出来,其余的都接在接线柱上夹紧,将分出来的这股不带绝缘体的线绕着隔板向各个方向弯曲,但不要把绝缘体向后撕裂,也不要弯死。与带电接线柱连接的导线和这股分出来的导线,均不应碰到可触及的或者与可触及的金属件相连接的金属件。与接地接线柱连接的导线的分出来的一股线,不应碰到任何带电电零件。灯座,开关等部件的接线柱用来连接多根内部导线时,接线柱应有足够大的尺寸,不得用来连接外导线。
12.
灯座(
LAMPHOLDERS
)
:保证在灯座的整个寿命期间,提供可靠的电气接触。
13.
开关(
SWITCHES
)
:应予固定,固定后不得转动,徒手不能拆下。
14.
绝缘衬垫和套管(
INSULATING
不
LININGS
AND
SLEEVES
)
:
应保证当开关,灯座,接线柱或导线等装上后,仍能牢固地保持在原位置,应有足够的机械(
MECHANICAL
)和电气(
ELECTRICAL
)强度。
15.
2
类灯具的绝缘(
DOUBLE
OR
REINFORCED
INSULATION
)
:基本绝缘的接头(
ASSEMBLY
GAP
)和补充绝缘中的接头不得有重合。加强绝缘的接头不能直接与带电部件接触。作为补充绝缘或加强绝缘的部件应固定,取下时则会受严重损坏。非正确的使用位置不得更换。若采用套管(
SLEEVES
)作为外接线的补充绝缘,应采用可靠的措施固定在位。
16.
电气连接和截流部件:
接触压力不能通过绝缘材料传递。螺纹有间隔的螺钉不能用来连接截流部件,除非它们将这些部件直接互相夹住,并且有适当的紧锁固定措施。攻丝螺钉不能用来连接软的或容易变形的金属截流件。如果螺纹有间隔连接处,至少用两只螺钉。既作为电气连接又作为机械连接的螺钉和铆钉应锁紧,防止松动。截流体应采用铜/含铜量大于
50
%的合金或类似材料制造。带电部件不应直接与木料接触。
17.
18.
作者:
布丁
时间:
2008-10-30 16:12
标题:
回复 1# 深圳运动帅哥 的帖子
楼主,17。18。怎么是空的啊,是不是贴的时候漏掉了??如果是请补上来,谢谢!
作者:
langzide13
时间:
2008-10-31 00:26
先谢过了。能把17、18补上更好
作者:
wang9999
时间:
2008-10-31 10:15
资料不完整,待续.....
作者:
daniel.wang
时间:
2008-10-31 10:24
标题:
回复 1# 深圳运动帅哥 的帖子
何止17.18啊,应该还有很多条啊!你就不要吊人家胃口嘛~~~~
作者:
hung
时间:
2008-11-1 08:51
原帖由
daniel.wang
于 2008-10-31 10:24 发表
何止17.18啊,应该还有很多条啊!你就不要吊人家胃口嘛~~~~
同感!
作者:
zoukunhymax
时间:
2009-3-2 12:20
谢谢了,有的话再告诉我们哦,
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)
Powered by Discuz! X3.2