电机测试技术(绝缘电阻)[REPLYVIEW] 国家和电机行业标准GB755、GB14711、GB12350等强制性标准中规定了绝缘电阻试验的具体要求。一、试验设备测量绝缘电阻的仪表称为兆欧表,有手摇发电式和电子式两类。前者又称“摇表”;后者又称“高阻计”。兆欧表的规格是按其所发出的电压值来确定的。电机试验常用的有250V、500V、1000V和2500V共4种。 (一)  测量电机绕组绝缘电阻测量电机绕组绝缘电阻时,不同电压等级的电机应选用不同规格的兆欧表。表1 兆欧表选用规定电机额定电压/V≤36>36~500>500~3300>3300 兆欧表规格/V2505001000≥2500 (二)  测量热敏元件的绝缘电阻测量埋置在绕组内和其它发热元件中的热敏元件等的绝缘电阻时,一般选用250V规格的兆欧表。二、测量方法及有关要求 (一)  测试时电机的状态测量电机绕组的绝缘电阻时,应分别在实际冷态状态下和热态状态下进行。检查试验时,可只在实际冷态状态下进行。 (二)  测量方法对电机的不同绕组,如果它们的两个线端都已引出到电机机壳之外,则应分别测量每个绕组对机壳的绝缘电阻和各绕组相互之间的绝缘电阻。试验时,不参与试验的绕组应与机壳可靠连接。对在电机内部已做连接的绕组(如三相绕组已接成Y形或△形),则可只测它们对机壳的绝缘电阻。测量时,对于手摇发电的兆欧表,其转速应保持在120r/min左右;读数应在仪表指针达到稳定以后读取。测量后,应将被测绕组对地放电后再拆测量线。三、测量结果的判定 (一)  热状态考核指标电机考核标准中,一般只给出热态时的绝缘电阻考核标准。并且不同种类的电机,其考核标准有所不同。 1.  普通用途电机的考核标准普通绕组的绝缘电阻在热状态下所测得的数值应不小于下式所求得的数值: RM= 式中  RM-电机绕组的绝缘电阻,MΩ          U-电机绕组的额定电压,V          P-电机的额定容量,对直流电机及交流电动机其单位为kW,对交流发电机为kVA,对调相机,则为kvar。因中型以下电机的容量在几百kW以下,使上式中的P/100远小于1000,这样中型以下电机绝缘电阻的考核标准则可用如下简略公式求得: RM=   2.  小功率电动机的考核标准在GB/T5171-2002《小功率电动机通用技术条件》中规定:小功率电动机绕组的绝缘电阻在热态下应不小于1MΩ。 (二)  冷状态下的考核标准小功率电动机的考核标准:在GB5171-2002《小功率电动机通用技术条件》中规定:小功率电动机绕组的绝缘电阻在冷态时不应小于20 MΩ。